Ғимараттарда өрт сөндіру шамдарын қолдану туралы талқылау

Дереккөз: Қытай қауіпсіздігінің әлемдік желісі

Өрт авариялық жарықтандыру ғимараттың өртке қарсы компоненттері мен керек-жарақтарының маңызды бөлігі болып табылады, соның ішінде өрт апаттық жарықтандыру және өрт апаттық сигнал шамдары, сонымен қатар өрт апаттық жарықтандыру және эвакуация белгілері ретінде белгілі.Оның негізгі қызметі – персоналдың қауіпсіз эвакуациялануын, арнайы посттардағы жұмыстың табандылығын және қалыпты жарықтандыру жүйесі өрт кезінде жарықтандыруды қамтамасыз ете алмайтын кезде өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу.Негізгі талап - ғимараттағы адамдар қандай да бір қоғамдық бөлікке қарамастан белгілі бір жарықтандырудың көмегімен авариялық шығу орнын және көрсетілген эвакуация жолын оңай анықтай алады.

Өрт оқиғаларының көп саны қауіпсіздік эвакуациялау құралдарының негізсіз орнатылуынан немесе қоғамдық ғимараттарда нашар эвакуациялаудың салдарынан қызметкерлер жаппай өрттің негізгі себептерінің бірі болып табылатын өрт кезіндегі авариялық шығу орнын дұрыс таба алмайтынын немесе анықтай алмайтынын көрсетеді. өлім және жарақат өрт оқиғалары.Сондықтан біз өрт сөндіру шамдарының өрт кезінде өз рөлін атқара алатындығына үлкен мән беруіміз керек.Көпжылдық жұмыс тәжірибесімен және ғимараттарды өртке қарсы жобалау кодексінің (GB50016-2006) (бұдан әрі - құрылыс кодексі) тиісті ережелеріне сәйкес автор өз көзқарастары туралы айтады. ғимараттардағы өрт сөндіру шамдары.

1、 Өртке қарсы авариялық шамдарды орнату диапазоны.

Құрылыс ережелерінің 11.3.1 бабында тұрғын үйлерден басқа азаматтық ғимараттардың, зауыттардың және С класты қоймалардың келесі бөліктері өртке қарсы жарықтандыру шамдарымен жабдықталуы керек:

1. Жабық баспалдақ, түтінге қарсы баспалдақ және оның алдыңғы бөлмесі, өрт лифтінің алдыңғы бөлмесі немесе ортақ алдыңғы бөлме;
2. Өрт сөндіру бөлмесі, өрт сорғы бөлмесі, дербес қамтамасыз етілген генератор бөлмесі, электр қуатын тарату бөлмесі, түтін бақылау және түтін шығару бөлмесі және өрт кезінде әлі де қалыпты жұмыс істеуі қажет басқа бөлмелер;
3. Құрылыс алаңы 400 м2 асатын аудитория, көрме залы, бизнес-холл, көп функциялы зал және мейрамхана, құрылыс алаңы 200 м2 астам студия;
4. Құрылыс алаңы 300 м2 асатын жер асты және жартылай жерасты ғимараттары немесе жертөлелер мен жартылай жертөлелердегі қоғамдық қызмет көрсету бөлмелері;
5. Қоғамдық ғимараттардағы эвакуациялық жүру жолдары.

Құрылыс ережелерінің 11.3.4-бабында қоғамдық ғимараттарда, көпқабатты құрылыстарда (қоймаларда) және А, В және С класындағы қондырғыларда эвакуациялау өткелдері мен авариялық шығулар бойында және тікелей эвакуация есіктерінің үстінде жеңіл эвакуациялық белгілермен жабдықталуы керек. халық тығыз орналасқан жерлер.

Құрылыс ережелерінің 11.3.5-бабында мынадай ғимараттар немесе орындар эвакуациялық өтпе жолдар мен негізгі эвакуациялау жолдарының жерінде көрнекі үздіксіздікті қамтамасыз ете алатын жеңіл эвакуациялық белгілермен немесе жарық сақтауды эвакуациялауды көрсететін белгілермен қамтамасыз етілуі тиіс:

1. Жалпы құрылыс алаңы 8000 м2 астам көрме ғимараттары;
2. Жалпы құрылыс алаңы 5000 м2 асатын жер үсті цехтары;
3. Жалпы құрылыс алаңы 500 м2 астам жерасты және жартылай жерасты цехтары;
4. Ән-би ойын-сауық, көрсетілім және ойын-сауық орындары;
5. 1500-ден астам орындық кинотеатрлар мен театрлар және гимназиялар, аудиториялар немесе 3000-ден астам орындық аудиториялар.

Құрылыс нормасы жан-жақты сипаттама үшін жеке тарау ретінде өртке қарсы шамдарды орнатуды көрсетеді.Ғимараттарды өртке қарсы жобалаудың бастапқы кодымен (gbj16-87) салыстырғанда, ол өрт апаттық шамдарын орнату ауқымын айтарлықтай кеңейтеді және өрт апаттық маркер шамдарын міндетті түрде орнатуды ерекшелейді.Мысалы, өрт сөндіру шамдарын қарапайым азаматтық ғимараттардың (тұрғын үйлерден басқа) және зауыттың (қойманың), қоғамдық ғимараттардың, көпқабатты зауыттың (қойманың) көрсетілген бөліктерінде D және E кластарынан басқа, орнату керек деп белгіленген. эвакуациялық жолдар, авариялық шығулар, эвакуациялық есіктер және зауыттың басқа бөліктері жеңіл эвакуациялауды көрсететін белгілермен, ал қоғамдық ғимараттар, жер асты (жартылай жерасты) дүкендері және ән-би ойын-сауық және ойын-сауық орындары сияқты белгілі бір масштабтағы ғимараттарда орнатылады. жердегі жарық немесе жарық сақтауды эвакуациялауды көрсететін белгілермен толықтырылады.

Дегенмен, қазіргі уақытта көптеген конструкторлық бөлімшелер спецификацияны жеткілікті түсінбейді, стандартты ұқыпсыз енгізеді және рұқсатсыз стандартты дизайнды азайтады.Олар көбінесе халық тығыз орналасқан жерлерде және үлкен қоғамдық ғимараттарда өрт сөндіру шамдарын жобалауға ғана назар аударады.Көпқабатты өнеркәсіптік зауыттар (қоймалар) және қарапайым қоғамдық ғимараттар үшін өрт апаттық шамдары, әсіресе, жердегі шамдарды немесе жарық сақтауды эвакуациялауды көрсету белгілерін қосу үшін арналмаған, олар қатаң түрде орындалуы мүмкін емес.Олар орнатылды ма, жоқ па маңызды емес деп ойлайды.Өртке қарсы қорғаныс жобасын қарау кезінде кейбір өртке қарсы қадағалау мекемелерінің құрылыс-тексеру персоналы түсінбеушілік пен спецификацияны түсінудегі айырмашылыққа байланысты қатаң бақылауды жүзеге асыра алмады, нәтижесінде көптеген өрт сөндіру шамдарының істен шығуы немесе дұрыс орнатылмауы болды. жобалар, нәтижесінде жобаның «туа біткен» өрт жасырын қаупі.

Сондықтан конструкторлық бөлімше және өрт бақылау ұйымы өрт апаттық шамдарын жобалауға үлкен мән беруі керек, техникалық шарттарды зерделеу мен түсінуді күшейту үшін қызметкерлерді ұйымдастыру, техникалық шарттарды жариялау мен енгізуді күшейту, теориялық деңгейін арттыру.Дизайн орындалып, аудит қатаң бақылауда болған кезде ғана біз өрт сөндіру шамдарының өрт кезінде тиісті рөлін атқаруын қамтамасыз ете аламыз.

2、 Өрт сөндіру шамдарын қоректендіру режимі.
Құрылыс ережелерінің 11.1.4-бабында * * электрмен жабдықтау схемасы өртке қарсы электр жабдығы үшін қабылдануы тиіс.Өндіріс пен тұрмыстық электр қуатын өшіру кезінде өртке қарсы электр қуатына кепілдік сақталады.

Қазіргі уақытта өрт сөндіру шамдары әдетте екі қуат беру режимін қабылдайды: бірі - жеке қуат көзі бар тәуелсіз басқару түрі.Яғни, қалыпты қуат көзі кәдімгі 220 В жарықтандыру қоректендіру тізбегінен қосылады, ал авариялық шам батареясы қарапайым уақытта зарядталады.

Қалыпты қуат көзі өшірілгенде күту режиміндегі қуат көзі (батарея) автоматты түрде қуат береді.Шамның бұл түрі шағын инвестиция мен ыңғайлы орнатудың артықшылықтарына ие;Екіншісі орталықтандырылған электрмен жабдықтау және орталықтандырылған басқару түрі.Яғни, апаттық шамдарда тәуелсіз қуат көзі жоқ.Қалыпты жарықтандыруды электрмен жабдықтауды тоқтатқанда, ол орталықтандырылған электрмен жабдықтау жүйесінен қуат алады.Мұндай шам орталықтандырылған басқаруға ыңғайлы және жүйенің сенімділігі жақсы.Апаттық жарықтандыру шамдарын қоректендіру режимін таңдаған кезде ол нақты жағдайға сәйкес негізделген таңдалуы керек.

Жалпы айтқанда, кішігірім орындар мен қосымша безендіру жобалары үшін жеке қуат көзі бар тәуелсіз басқару түрін таңдауға болады.Жаңа жобалар немесе өрт сөндіру бөлмесі бар жобалар үшін мүмкіндігінше орталықтандырылған электрмен жабдықтау және орталықтандырылған басқару түрі таңдалады.

Күнделікті бақылау және тексеру кезінде, әдетте, дербес қуатты тәуелсіз басқару өрт сөндіру авариялық шамдарында қолданылатыны анықталды.Бұл пішіндегі әрбір шамда кернеуді түрлендіру, кернеуді тұрақтандыру, зарядтау, инвертор және батарея сияқты көптеген электрондық компоненттер бар.Аккумуляторды авариялық шам пайдаланылғанда, техникалық қызмет көрсетуде және істен шыққанда зарядтау және зарядсыздандыру қажет.Мысалы, жалпы жарықтандыру және өрт сөндіру шамдары бірдей тізбекті қабылдайды, сондықтан өрт сөндіру шамдары жиі зарядталған және разрядты күйде болады, бұл аккумуляторға үлкен шығын әкеледі, авариялық шам батареясының сынуын тездетеді және елеулі түрде шамның қызмет ету мерзіміне әсер етеді.Кейбір орындарды тексеру барысында өрт бақылаушылары авариялық жарықтандыру жүйесі қалыпты жұмыс істей алмайтын «әдеттегі» өртке қарсы бұзушылықтарды жиі анықтады, олардың көпшілігі өрт сөндіру шамдарын электрмен жабдықтау тізбегінің істен шығуынан болады.

Сондықтан, электр схемасын қарау кезінде өрт қадағалау ұйымы электрмен жабдықтау тізбегі өрт апаттық шамдары үшін қабылданғанына үлкен назар аударуы керек.

3、 Желіні төсеу және өрт сөндіру шамдарын таңдау.

Құрылыс ережелерінің 11.1.6-бабында өртке қарсы электр жабдығының тарату желісі өрт кезінде үздіксіз электрмен жабдықтау қажеттіліктерін қанағаттандыруы және оны төсеу келесі ережелерге сәйкес болуы керек:

1. Жасырын төсеу кезінде ол құбыр арқылы және жанбайтын құрылымда төселеді, қорғаныс қабатының қалыңдығы 3 см-ден кем болмауы керек.Ашық төсеу кезінде (соның ішінде төбеге төсеу) ол металл құбыр немесе жабық металл магистраль арқылы өтеді және өртке қарсы шаралар қабылданады;
2. Отқа төзімді немесе отқа төзімді кабельдерді пайдаланған кезде кабельдік құдықтар мен кәбіл траншеяларына төсеу үшін өртке қарсы шараларды қолдануға болмайды;
3. Минералды оқшауланған жанбайтын кабельдерді пайдаланған кезде оларды тікелей ашық жерге төсеуге болады;
4. Басқа тарату желілерінен бөлек төселуі керек;Бір ұңғыма траншеясына төсеу кезінде оны сәйкесінше ұңғыма траншеясының екі жағына орналастыру керек.

Өртке қарсы шамдар ғимараттың орналасуында кеңінен қолданылады, ол негізінен ғимараттың барлық қоғамдық бөліктерін қамтиды.Егер құбыр өз орнында жүргізілмесе, өрт кезінде ашық тұйықталу, қысқа тұйықталу және электр желілерінің ағуы өте оңай, бұл авариялық шамдарды тиісті рөл атқарып қана қоймай, басқа апаттар мен апаттарға әкеледі.Орталықтандырылған қуат көзі бар апаттық шамдар желіде жоғары талаптарға ие, өйткені мұндай апаттық шамдардың қуат көзі тарату тақтасының негізгі желісінен қосылады.Магистральдық желінің бір бөлігі зақымдалғанда немесе шамдар қысқа тұйықталса, бүкіл желідегі барлық апаттық шамдар зақымдалады.

Өртке қарсы тексеру және кейбір жобаларды қабылдау кезінде өрт сөндіру авариялық шамдарының желілері жасырылған кезде, қорғаныс қабатының қалыңдығы талапқа сай келмейтіні, олар ашық болған кезде өртке қарсы шаралар қабылданбайтындығы, сымдар кәдімгі қабықшалы сымдарды немесе алюминий өзек сымдарын пайдаланыңыз, қорғаныс үшін құбырдың бұрандасы немесе жабық металл магистральдары жоқ.Көрсетілген өртке қарсы шаралар қабылданса да, шамдарға енгізілген шлангтарды, қосқыш қораптарды және қосқыштарды тиімді қорғау мүмкін емес, тіпті сыртқы әсерге ұшырайды.Кейбір өрт сөндіру шамдары розеткаға және коммутатордың артындағы қарапайым жарықтандыру шамының желісіне тікелей қосылады.Бұл стандартты емес желілерді төсеу және шамдарды орнату әдістері кейбір шағын қоғамдық орындарды безендіру және қайта құру жобаларында жиі кездеседі және олардың келтіретін зияны да өте нашар.

Сондықтан біз тиісті ұлттық спецификациялар мен ережелерді қатаң сақтауымыз керек, өртке қарсы шамдарды тарату желісін қорғауды және сым таңдауды күшейтуіміз керек, ұлттық стандарттарға сәйкес келетін өнімдерді, сымдар мен кабельдерді қатаң сатып алу және пайдалану және жақсы жұмыс істеуіміз керек. тарату желісінің өртке қарсы қорғанысы.

4、 Өртке қарсы шамдардың тиімділігі мен орналасуы.

Құрылыс ережелерінің 11.3.2 бабында ғимараттардағы өртке қарсы авариялық жарықтандыру шамдарының жарықтандыруы келесі талаптарға сәйкес болуы керек:
1. Эвакуациялық жолдың жер асты жарықтандыруы 0,5 лкс кем болмауы керек;
2. Халық көп шоғырланған жерлерде жердің төмен деңгейіндегі жарықтандыру 1LX кем болмауы керек;
3. Баспалдақтардың жердегі төмен деңгейлі жарықтандыруы 5лx кем болмауы керек;
4. Өрт сөндіру бөлмесінің, өрт сорғысының бөлмесінің, электр қуатын тарату бөлмесінің, түтінге қарсы және түтін шығаратын бөлменің және өрт кезінде қалыпты жұмыс істеуі қажет басқа үй-жайлардың өрт авариялық жарықтандыруы бұрынғысынша қалыпты жарықтандыруды қамтамасыз етеді. жарықтандыру.

Құрылыс ережелерінің 11.3.3 тармағында өртке қарсы шамдар қабырғаның жоғарғы бөлігінде, төбеде немесе шығудың жоғарғы жағында орнатылуы керек деп көрсетілген.

Құрылыс ережелерінің 11.3.4-бабында жеңіл эвакуациялық белгілерді орнату келесі ережелерге сәйкес болуы керек:
1. "Авариялық шығу" тікелей авариялық шығу және эвакуация есігінің үстіндегі көрсеткіш белгісі ретінде пайдаланылады;

2. Эвакуациялық жолдың бойында орнатылған эвакуацияны көрсететін жарық белгілерін эвакуациялау өткелінде және оның бұрышында жерден 1 м төмен қабырғаға орнату, ал жеңіл эвакуациялау белгілерінің арақашықтығы 20 метрден аспауы тиіс.Сөмкелік жолдар үшін ол 10 м-ден, ал өтетін жолдың бұрыштық аймағында 1 м-ден артық болмауы керек.Жерде орнатылған апаттық белгі шамдары үздіксіз көру бұрышын қамтамасыз етуі керек және аралық 5 м-ден аспауы керек.

Қазіргі уақытта өрт апаттық шамдарының тиімділігі мен орналасуында келесі бес мәселе жиі пайда болады: біріншіден, өрт сөндіру шамдарын тиісті бөліктерге орнату керек орнатылмаған;Екіншіден, өрт апаттық жарықтандыру шамдарының жағдайы тым төмен, саны жеткіліксіз және жарықтандыру техникалық талаптарға сәйкес келмейді;Үшіншіден, эвакуациялау жолында орнатылған өртке қарсы белгі шамдары қабырғаға 1 м-ден төмен орнатылмаған, орнату орны тым жоғары және аралық тым үлкен, бұл спецификацияда талап етілетін 20 м аралықтан асады, әсіресе сөмке жолағында және жаяу жүргіншілер жолының бұрышының ауданы, шамдар саны жеткіліксіз және аралық тым үлкен;Төртіншіден, өрт апатының белгісі дұрыс емес бағытты көрсетеді және эвакуация бағытын дұрыс көрсете алмайды;Бесіншіден, жердегі жарықтандыру немесе жарық сақтау орнын эвакуациялау белгілерін орнатуға болмайды немесе олар орнатылғанымен, олар көру үздіксіздігін қамтамасыз ете алмайды.

Жоғарыда аталған мәселелердің орын алуын болдырмау үшін өртке қарсы қадағалау ұйымы құрылыс алаңын қадағалау мен тексеруді күшейтіп, ақауларды дер кезінде тауып, заңсыз құрылысты тоқтатуы қажет.Сонымен бірге, өртке қарсы шамдардың тиімділігі стандартқа сай болуын және олардың орнында орналасуын қамтамасыз ету үшін қабылдауды қатаң тексеру қажет.

5、 Өрт сөндіру шамдарының өнім сапасы.
2007 жылы провинция өртке қарсы өнімдерге қадағалау және кездейсоқ тексеру жүргізді.Өртке қарсы авариялық жарықтандыру өнімдерінің барлығы 19 партиясы таңдалды және өнімнің тек 4 партиясы ғана біліктілікке ие болды, ал сынамалардың біліктілік көрсеткіші небәрі 21% құрады.Нақты тексеру нәтижелері өртке қарсы жарықтандыру өнімдерінде негізінен келесі проблемалар бар екенін көрсетті: біріншіден, батареяларды пайдалану стандартты талаптарға сәйкес келмейді.Мысалы: қорғасын-қышқылды аккумулятор, үш батареясы жоқ немесе сертификаттауды тексеру аккумуляторына сәйкес келмейді;Екіншіден, аккумулятордың сыйымдылығы төмен және төтенше жағдай уақыты стандартқа сай емес;Үшіншіден, шамадан тыс разряд пен артық зарядтан қорғау схемалары тиісті рөл атқармайды.Бұл, негізінен, кейбір өндірушілер шығындарды азайту мақсатында дайын өнімдердің сұлбаларын рұқсатсыз өзгертеді, сондай-ақ разряд пен артық зарядтан қорғау схемаларын жеңілдетеді немесе орнатпайды;Төртіншіден, төтенше жағдайдағы беттің жарықтығы стандартты талаптарға сәйкес келмейді, жарықтығы біркелкі емес, алшақтық тым үлкен.

Ұлттық стандарттардың өрт қауіпсіздігі белгілері gb13495 және өрт апаттық шамдары GB17945 өрт сөндіру шамдарының техникалық параметрлері, құрамдастарының өнімділігі, сипаттамалары мен үлгілері туралы нақты ережелерді жасады.Қазіргі уақытта нарықта шығарылатын және сатылатын өрт сөндіру шамдарының кейбірі нарыққа қол жеткізу талаптарына сәйкес келмейді және тиісті ұлттық үлгідегі тексеру актісін алмаған.Кейбір өнімдер өнімнің консистенциясы бойынша стандарттарға сәйкес келмейді, ал кейбір өнімдер өнімділік сынағынан өте алмайды.Кейбір заңсыз өндірушілер, сатушылар және тіпті жалған тексеру актілері жалған және сапасыз өнімдерді немесе сапасыз өнімдерді шығарады және сатады, бұл өрт өнімдерінің нарығын айтарлықтай бұзады.

Сондықтан өртті қадағалау ұйымы өртке қарсы заңның және өнімнің сапасы туралы заңның тиісті ережелеріне сәйкес өрт сөндіру шамдарының өнім сапасын қадағалауды және кездейсоқ тексеруді күшейтіп, заңсыз өндіру және сату әрекеттерін байыпты түрде зерттеп, күресуі керек. Өрт өнімдерінің нарығын тазарту үшін нарықты кездейсоқ тексеру және орнында тексеру арқылы.


Хабарлама уақыты: 19 наурыз 2022 ж
Whatsapp
Электрондық поштаны жіберу